Сообщение Емчанин » 17 янв 2025, 07:43 » #2571906

Рыбак 72/1 писал(а): Если он Вам доступен,

:agree Он у нас для работы используется
Рыбак 72/1 писал(а):Датчик воздуха в помещении стоит прямо на щите, всего один, тут вариант эконом делали, но

smailikai/tup .Хорошо хоть не под тепловентилятор поставили!Все по нашему.А так все понятно,кто платит -тот и музыку заказывает. :thank
СФ 625 Х 6,Ямаха Викинг 4,каракат 4VD
Аватара пользователя

Емчанин
Старейшина

благодарности: 1
1-й уровень благодарности (Число нагрждений: 1)
 
Сообщения: 9374
Стаж: 12 лет 28 дней
Откуда: Емецк,Северодвинск
Благодарил (а): 2219 раз.
Поблагодарили: 2282 раз.

Сообщение Рыбак 72/1 » 22 янв 2025, 11:23 » #2572684

Щит в котельную
Щит для автоматического управления и диспетчеризации котельной (основной котел пеллетный) в торговом центре.
Основные функции, кратко:
- контроль параметров электросети, защита оборудования и резервирование;
- управление пеллетным котлом по собственному "продвинутому" алгоритму. Модуляция подачи топлива и воздуха, контроль чистоты теплообменника, предупреждение выбегов и провалов температуры, прочие функции;
- управление трёхходовыми клапанами, насосами, резервной группой ТЭНов;
- контроль множества параметров температуры на улице, в трубопроводах, горелки, дымовых газов;
- контроль давления теплоносителя;
- антивандальные кнопки управления и таблички из нержавеющей стали, с не стираемыми надписями. Также кнопки имеют подсветку;
- щит с защитой IP54;
- цветная сенсорная панель оператора;
- контроль и управление при помощи ПК, планшета и смартфона
- контроль открытия щита;
- резервные АКБ для контроля параметров при полном отсутствии штатного электроснабжения;
- возможность интеграции в другие системы автоматизации при помощи интерфейсов Ethernet и RS-485.

Если данное решение Вас заинтересовало, то объект можно посмотреть в работе (как и большинство других), задать вопросы, пообщаться с собственником.
Вложения
2.jpg
1.jpg
Автоматизированные котельные на пеллетах. https://kotel-roteks29.ru
АСУТП https://vk.com/roteks29
Аватара пользователя

Рыбак 72/1
Участник

 
Сообщения: 99
Стаж: 2 года 7 месяцев 23 дня
Откуда: Архангельск, Маймакса
Благодарил (а): 154 раз.
Поблагодарили: 177 раз.

Сообщение Рыбак 72/1 » 23 янв 2025, 12:43 » #2572870

Рыбак 72/1 » 15.01.2025 16:08 писал(а):Котельная на пеллетах, находится в Архангельске, каскад из трёх котлов "Ротекс-100" (по 100 кВт каждый). Отапливает торгово складской комплекс площадью более 5000 м². Различные арендаторы с отоплением радиаторами и воздушноотопительными агрегатами. В разных помещениях поддерживаются разные температуры, согласно договоров с арендаторами - от 10°С до 22°С, что даёт значительную экономию по топливу и соответственно экономию владельцу здания в деньгах. Также в здании имеется автоматизированная система управления и диспетчеризации отопления, но об этом в другой раз.

С чего всё началось...

Изначально в котельной стояло три котла зелёного цвета. Они не устраивали владельца по трём основным причинам:
1. Пожароопасная топливоподача. При пропадании электроснабжения, что периодически случалось, котёл останавливался и огонь через шнек уходил в бункер с пеллетами, со всеми вытекающими...
Однажды, один из случаев: котёл был остановлен в пятницу и, как позже выяснилось, в горелке остался уголёк. "Красный петух" принялся за дело. Топливо тихонько шаяло и очаг двигался в бункер, но так как воздуха не хватало огня не появлялось. В понедельник проходя мимо котла было замечено тепло идущее от бункера, сам бункер был не очень горячий - рука терпела. Поняли, что произошло и решили высыпать бункер через нижнее технологическое отверстие. Открыли, топливо начало высыпаться.... попал воздух и! сильный бабах и пожар. Вот, что значит топливоподача без защиты, люди покупая котлы конечно об этом не знают и манагеры этого не скажут! Да, и ещё, на рынке есть котлы про которые Вам скажут, что топливоподача пожаробезопасная и покажут почему, но! это не так. Если будете покупать "семь раз отмерь и один отрежь".
2. Котёл очень требовательный к качеству пеллет, соответственно частая и трудоёмкая настройка. Для понимания, очень часто надо вызывать спеца и перестраивать котёл, платить деньги, ждать пока приедут, настроят - куча неудобств.
3. Автоматика постоянно выходящая из строя и цена - космос. Выходы из строя, я считаю, заложенная фишка производителем. У данных котлов вся автоматика установлена сверху на теле теплообменника и работает при температуре свыше 80°С, что приводит к частым отказам. Что интересно, видел котлы той же фирмы но чуть менее мощные - там автоматика установлена прямо над дверцей топки. Когда открываешь... И ещё во всех этих котлах место установки автоматики (щит) явно не соответствует по IP защите - полно пыли и грязи. Надо фото поискать и прикрепить.
3.1 Есть там ещё по мелочам неудобства, постоянные клины редуктора, чистка лямбда зонда и так далее.

По выше указанным причинам владелец принял решение на замену всех котлов, что и было сделано. Новые котлы с пожаробезопасной топливоподачей, простая (относительно) настройка, без проблем работают на индустриальных (не высокое качество) пеллетах, надёжная автоматика.

Данную котельную можно посмотреть в работе, пообщаться с управляющим или с собственником
Вложения
Снимок2.jpg
Автоматика сверху
Снимок3.jpg
Автоматика над дверцей
Снимок1.jpg
Удачно продали старый котёл, уезжает.
Автоматизированные котельные на пеллетах. https://kotel-roteks29.ru
АСУТП https://vk.com/roteks29
Аватара пользователя

Рыбак 72/1
Участник

 
Сообщения: 99
Стаж: 2 года 7 месяцев 23 дня
Откуда: Архангельск, Маймакса
Благодарил (а): 154 раз.
Поблагодарили: 177 раз.

Сообщение Рыбак 72/1 » 30 янв 2025, 22:50 » #2574420

Котёл и автоматика
Данный пеллетный котёл, Ротекс-40 (40 кВт), был собран на собственной базе и отправлен на место установки в готовом виде. Котёл в собранном виде жёстко установлен на станине, на задней стенке выполнена вся обвязка - трубы, краны, клапаны, датчики, насосы... Все КИПиА подключены и сделаны выводы (бухта проводов и кабелей на боковой стенке) для быстрого подключения к основному щиту управления на месте установки. Основной щит автоматики также в готовом виде был отправлен на место установки. Данный вариант изготовления позволяет в кратчайшие сроки установить и подключить котельную на объекте, также изготовление данного "модуля" на собственной базе значительно сокращает время работ и повышает качество. Также по желанию Заказчика модуль был собран в максимально компактном размере, что хорошо видно на фото. Модуль отапливает автосервис, магазин, бухгалтерию и шиномонтаж в г. Архангельск. Для отопления используются радиаторы и воздушные тепловентиляторы.
Основные функции:
- удалённое управление и мониторинг при помощи ПК, мобильного телефона и пр. Все ниже приведённые функции доступны к управлению, изменению, мониторингу как местно на щите, так и удалённо на ПК и смартфоне;
- поддержание температуры теплоносителя на входе в котёл согласно требуемой уставке;
- контроль температуры воздуха в помещениях;
- контроль давления теплоносителя в системе отопления;
- погодозависимое управление температурой подачи теплоносителя в контуры отопления радиаторов и воздушноотопительных агрегатов. Каждый контур работает независимо от других по своему графику;
- индивидуальная настройка графиков отопления по линейной зависимости, либо с точками излома;
- запись и архивация данных. В представленном щите более 30 параметров, глубина архива до 3 месяцев, с возможностью просмотра, анализа, экспорта и пр.;
- настройка работы клапанов с электроприводами;
- контроль аварийных ситуаций;
- управление тепловентиляторами с изменяемой частотой вращения в зависимости от текущих и требуемых параметров;
- управление циркуляционными насосами;
- автоматическое смещение графиков подачи теплоносителя согласно расписания: день, ночь, рабочее и не рабочее время. Применяется для значительной экономии пеллет и электроэнергии;
- контроль наличия топлива в бункере;
- контроль настройки и исправности экспанзомата;
- для внесения изменений в работу системы не требуются "переделки", достаточно перепрошить контроллер, без остановки оборудования и вся система продолжит работу по новому алгоритму. Если требуется внести незначительные изменения: изменить уставку, график, температуру и пр. достаточно послать соответствующую команду с ПК или смартфона, после чего система не останавливаясь, также продолжит работу с новыми параметрами.

Если данное решение Вас заинтересовало, то объект можно посмотреть в работе (как и большинство других), задать вопросы, пообщаться с собственником.
Вложения
1.JPG
Вид спереди
2.JPG
Вид сзади
3.JPG
Отправка модуля на объект
4.JPG
Щит
5.jpg
Установленный на объекте модуль
6.jpg
Скрин с телефона
Автоматизированные котельные на пеллетах. https://kotel-roteks29.ru
АСУТП https://vk.com/roteks29
Аватара пользователя

Рыбак 72/1
Участник

 
Сообщения: 99
Стаж: 2 года 7 месяцев 23 дня
Откуда: Архангельск, Маймакса
Благодарил (а): 154 раз.
Поблагодарили: 177 раз.

Сообщение Arhwind » 31 янв 2025, 14:47 » #2574535

Емчанин писал(а):Существуют такие штуки как тепловизор для определения утечек тепла из производственных помещений(да и не только для них)

Тепловизор в комплексе с ещё одним прибором - измерителем тепловых потоков позволяют сделать хороший расчёт утепления сооружений, зданий, домов.
最 良 好 的 祝 愿
Аватара пользователя

Arhwind
Профи

благодарности: 2
1-й уровень благодарности (Число нагрждений: 2)
 
Сообщения: 4133
Стаж: 18 лет 8 месяцев 24 дня
Откуда: Архангельск
Благодарил (а): 209 раз.
Поблагодарили: 784 раз.

Сообщение Рыбак 72/1 » 31 янв 2025, 22:01 » #2574631

Arhwind » 31.01.2025 14:47 писал(а):
Емчанин писал(а):Существуют такие штуки как тепловизор для определения утечек тепла из производственных помещений(да и не только для них)

Тепловизор в комплексе с ещё одним прибором - измерителем тепловых потоков позволяют сделать хороший расчёт утепления сооружений, зданий, домов.

Век живи, век учись! Вы меня удивили!
1. Можно ссылку в студию прибора?
2. Каким образом он помогает сделать расчёт утепления зданий и тп?
Автоматизированные котельные на пеллетах. https://kotel-roteks29.ru
АСУТП https://vk.com/roteks29
Аватара пользователя

Рыбак 72/1
Участник

 
Сообщения: 99
Стаж: 2 года 7 месяцев 23 дня
Откуда: Архангельск, Маймакса
Благодарил (а): 154 раз.
Поблагодарили: 177 раз.

Сообщение Arhwind » 31 янв 2025, 22:17 » #2574635

Тепловые потери в помещениях происходят через стены, чердак, подвал, т.е. через ограждающие конструкции здания, из-за плохой теплоизоляции. При использовании измерителя тепловых потоков устанавливают датчики плотности теплового потока. Это позволяет оценить теплоизоляционные свойства зданий, оценить общую энергоэффективность постройки.
Плотность теплового потока, как показатель сопротивления теплопередаче, характеризует качество теплоизоляции наружных ограждающих конструкций. Рассчитать плотность теплового потока можно, определив предварительно температуру снаружи и внутри помещения, и на внутренней поверхности испытуемой ограждающей конструкции.
最 良 好 的 祝 愿