Рыбак 72/1 » 15.01.2025 16:08 писал(а):Котельная на пеллетах, находится в Архангельске, каскад из трёх котлов "Ротекс-100" (по 100 кВт каждый). Отапливает торгово складской комплекс площадью более 5000 м². Различные арендаторы с отоплением радиаторами и воздушноотопительными агрегатами. В разных помещениях поддерживаются разные температуры, согласно договоров с арендаторами - от 10°С до 22°С, что даёт значительную экономию по топливу и соответственно экономию владельцу здания в деньгах. Также в здании имеется автоматизированная система управления и диспетчеризации отопления, но об этом в другой раз.
С чего всё началось...
Изначально в котельной стояло три котла зелёного цвета. Они не устраивали владельца по трём основным причинам:
1. Пожароопасная топливоподача. При пропадании электроснабжения, что периодически случалось, котёл останавливался и огонь через шнек уходил в бункер с пеллетами, со всеми вытекающими...
Однажды, один из случаев: котёл был остановлен в пятницу и, как позже выяснилось, в горелке остался уголёк. "Красный петух" принялся за дело. Топливо тихонько шаяло и очаг двигался в бункер, но так как воздуха не хватало огня не появлялось. В понедельник проходя мимо котла было замечено тепло идущее от бункера, сам бункер был не очень горячий - рука терпела. Поняли, что произошло и решили высыпать бункер через нижнее технологическое отверстие. Открыли, топливо начало высыпаться.... попал воздух и! сильный бабах и пожар. Вот, что значит топливоподача без защиты, люди покупая котлы конечно об этом не знают и манагеры этого не скажут! Да, и ещё, на рынке есть котлы про которые Вам скажут, что топливоподача пожаробезопасная и покажут почему, но! это не так. Если будете покупать "семь раз отмерь и один отрежь".
2. Котёл очень требовательный к качеству пеллет, соответственно частая и трудоёмкая настройка. Для понимания, очень часто надо вызывать спеца и перестраивать котёл, платить деньги, ждать пока приедут, настроят - куча неудобств.
3. Автоматика постоянно выходящая из строя и цена - космос. Выходы из строя, я считаю, заложенная фишка производителем. У данных котлов вся автоматика установлена сверху на теле теплообменника и работает при температуре свыше 80°С, что приводит к частым отказам. Что интересно, видел котлы той же фирмы но чуть менее мощные - там автоматика установлена прямо над дверцей топки. Когда открываешь... И ещё во всех этих котлах место установки автоматики (щит) явно не соответствует по IP защите - полно пыли и грязи. Надо фото поискать и прикрепить.
3.1 Есть там ещё по мелочам неудобства, постоянные клины редуктора, чистка лямбда зонда и так далее.
По выше указанным причинам владелец принял решение на замену всех котлов, что и было сделано. Новые котлы с пожаробезопасной топливоподачей, простая (относительно) настройка, без проблем работают на индустриальных (не высокое качество) пеллетах, надёжная автоматика.
Данную котельную можно посмотреть в работе, пообщаться с управляющим или с собственником