Опрос по теме "Пожарная безопасность"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Продолжим. Согласно СП (см.выше), в Вашем помещении сигнализацию точно надо устанавливать. А систему автоматического пожаротушения, тут надо смотреть по площади помещения. Про вывод на ПЦН. Конечно надо выводить. Например ночью будет сработка ПС. И что ? Будет работать сирена, кто прибежит тушить ? Если конечно у вас там сторож будет сидеть ночью.
- Рейтинг: 1.3%
-
- arhpavel
- Мастер
- Сообщения: 741
- Стаж: 4 года 7 месяцев
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 559 раз.
Baksi1980 писал(а):А в чем проблема вывод на пульт стоит не дорого
Вопрос в том, нужен он вообще или нет? Это на первый взгляд кажется не дорого, пока не копнешь.
Чем предусмотрено, кто может дать ссылку на документ?
По назначению ответственного, правилам пожарной безопасности,плану эвакуации, первичным средствам пожаротушения нет вопросов. Это и ежу понятно.
Пунк выдачи в жилом доме, это тот же склад, тобишь повышенная пожарная нагрузка. Ну даже без знания нормативов на сей момент понятно, что сигнализация с выводом на пульт должна быть обязательно. Система пожаротушения скорее всего не нужна.
Что мыслимо, то осуществимо!!! https://youtube.com/channel/UCVAb-JpigLCuS2_4WOdsh3Q
- Рейтинг: 1.3%
-
-
REGA - Советник
- благодарности: 1
- Сообщения: 13242
- Стаж: 13 лет 5 месяцев 21 день
- Откуда: Архангельск
- Благодарил (а): 787 раз.
- Поблагодарили: 2813 раз.
Iwan » 31.05.2023 23:06 писал(а):А проектировщика знакомого, имеющего квалификационный аттестат нет ни у кого случайно.
Что то на оф. сайте МЧС совсем не много их. Или они базу плохо ведут.
lда их навалом, любой чоп, они как под охранку берут так и пожарку. пульты у них есть.
Первая рыбка-моя! А вторая-моя! А третья-вот такая-моя!
-
Мартовский кот - Супер-профи
- Сообщения: 6148
- Стаж: 10 лет 1 месяц 20 дней
- Откуда: Большая деревня в Архангельской губернии
- Благодарил (а): 500 раз.
- Поблагодарили: 771 раз.
Мартовский кот » 31.05.2023 23:45 писал(а):Iwan » 31.05.2023 23:06 писал(а):А проектировщика знакомого, имеющего квалификационный аттестат нет ни у кого случайно.
Что то на оф. сайте МЧС совсем не много их. Или они базу плохо ведут.
lда их навалом, любой чоп, они как под охранку берут так и пожарку. пульты у них есть.
Я в курсе. Только пожарник с проверкой придет и спросит проект.. Проект теперь имеет право выполнять организация, имеющая лицензию. Проектировщик обязан иметь аттестацию от МЧС. Вроде даже после аттестации их заносят в какой-то реестр.
Так то понятно, в ЧОПе +500 руб в месяц к охране и все дела. Но без лицензии не катит.
Iwan » 1.06.2023 8:39 писал(а):Я конечно понимаю, что мой вопрос из серии Вам шашечки или ехать, но хочется обойтись "малой кровью". Дочка с другом открыли, пытаюсь как то помогать.
У ЧОП все лицензии есть для установки ПС
Братан 460, ямаха 30
- Рейтинг: 1.3%
-
- Baksi1980
- Мастер - наставник
- Сообщения: 1963
- Стаж: 13 лет 11 месяцев
- Откуда: Северодвинск
- Благодарил (а): 372 раз.
- Поблагодарили: 555 раз.
Iwan » 1.06.2023 8:39 писал(а):Я конечно понимаю, что мой вопрос из серии Вам шашечки или ехать, но хочется обойтись "малой кровью". Дочка с другом открыли, пытаюсь как то помогать.
Вы даже не представляете какой бардак с ПС творится в некоторых больших магазинах все давно устарело половина не работает а им насрать и ни кто их не трогает
Братан 460, ямаха 30
- Baksi1980
- Мастер - наставник
- Сообщения: 1963
- Стаж: 13 лет 11 месяцев
- Откуда: Северодвинск
- Благодарил (а): 372 раз.
- Поблагодарили: 555 раз.
Baksi1980 писал(а):Вы даже не представляете какой бардак с ПС
Представляем. Я, например, сам -ответственный за ПБ. Но ! Во-первых наш гарант сказал что бы бизнес не "кошмарили" и теперь проверки 1 раз в 3 года (а реально ещё реже). Смотришь на сайте прокуратуры сводную ведомость проверок на год и если тебя в списке нет работаешь ещё год спокойно. Во-вторых, не может инспектор просто так зайти на предприятие, как раньше было типа мимо проходил. Инспекция должна направить уведомление за 2 недели до проверки.
По делу. Я считаю, что проект ПС, монтаж и обслуживание должна делать одна фирма. А то потом начнётся перевод стрелок друг на друга типа: это смонтировано плохо....проект плохой. Вот например "АППА" . Делают всё и ПЦН у них есть. Не реклама!
- Рейтинг: 1.3%
-
- arhpavel
- Мастер
- Сообщения: 741
- Стаж: 4 года 7 месяцев
- Благодарил (а): 0 раз.
- Поблагодарили: 559 раз.
Объявления Advertisement Management. Перевод от FladeX.