Миша Бонд » 29.06.2020 6:26 писал(а): hunter1977 » 28.06.2020 23:24 писал(а):Купить за бешеные деньги печь, посмотрев ролик в ютубе клоуна, который СП7 в глаза не видел и не читал и смонтировать ..... ждите в скором времени в гости службу 01, поверьте на слово...
Напишите какой конкретно пункт СП7 почитать?
5.14 Размеры разделок в утолщении стенки печи или дымового канала в месте примыкания строительных конструкций следует принимать в соответствии с приложением Б. Разделка должна быть больше толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опирать или жестко соединять разделку печи с конструкцией здания не следует.
Приложение Б
Б.1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с подпунктом "б" пункта 5.21.
Если на трубу есть сертификат пожарной безопасности, тогда :
5.27 Размеры разделок и отступок дымовых каналов теплогенерирующих аппаратов (в том числе каминов) следует принимать в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.
Из практики теплоизолирующий слой со временем усаживается и система теплоизоляции нарушается. Когда это произойдет ...? Поэтому смотри п. 5.14 и приложение Б.